tongyi123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 141 點
下載積分: 7060 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2012-12-03
查看tongyi123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-14 20:28
有一臺設備使用了MR-J2S-350B驅動器最近好像很有規律的使用一個星期驅動器就出現過電流(代碼32)而損壞,換上新的就好了,可三個星期以連續壞了三臺,還有同樣的設備放在一起一直沒有壞過,不知什么原因?哪位大俠知道。謝謝!
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 13:39
看故障說明,問題主要集中在外部,伺服電機的接線上面,界于你說的情況,伺服電源線問題的可能性比較大,故障解釋說的干擾造成的過流損壞的可能性不大