一個三菱FX1N-60MT   PLC自帶2軸定位功能。一個MISUMI電缸R(shí)S1   帶控制器EXRS-C1,但是電缸驅動器只能定位幾個事前用終端設定好的點,驅動器上沒有脈沖輸入接口。
我想通過通過觸摸屏+PLC進行不限制位置的電缸運動控制。
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9255 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2024-03-11
查看liubing3620的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-15 15:07
好像是可以脀自己寫通訊程序   好像也不需要通訊模塊       有用過SMC的一款電缸    他們的技術人員跟我提了下      沒有深入了解