     請教。師傅;我想知道磚機上的三線接近開關的輸出是接入PLC,再由PLC輸出信號來控制接觸器,還是接近開關的輸出接入中繼,用中繼上的常開觸點來控制接觸器的線圈,讓接觸器吸合。      我把輸出接入中繼,中繼不吸合;用表量,輸出沒有電壓,
aggtjw
臨正電氣
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 3612 點
下載積分: 1966 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2009-05-02
最后登錄: 2022-04-25
查看aggtjw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-15 10:13
一般都是接近開關的信號輸入到plc,有plc進行邏輯運算控制繼電器的。我就做磚機的電控系統。有什么問題可以聯系qq594832820.
臨沂臨正電氣有限公司 電話0539-3121190手機18853981580