樓主  發表于: 2012-09-17 12:48
原來A500變頻器11KW,用于印刷機上專用變頻電機。變頻器出故障后,換上三菱F500變頻器15KW,雖說是A500重載類,F(xiàn)500風機類。這應該只是軟件設計上的區別吧。可是換上以后確是帶不起來,會顯示過載,過流。請教大家,難道A系列F系列不能簡單通用嗎?
aaweihua
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 09:07
只要把負載類型設置為恒轉矩負載就可以使用了,F(xiàn)系列變頻器是風機,水泵專用型,出廠設置默認為低轉矩負載。