樓主  發表于: 2012-09-17 12:48
原來A500變頻器11KW,用于印刷機上專用變頻電機。變頻器出故障后,換上三菱F500變頻器15KW,雖說是A500重載類,F(xiàn)500風機類。這應該只是軟件設計上的區別吧?墒菗Q上以后確是帶不起來,會顯示過載,過流。請教大家,難道A系列F系列不能簡單通用嗎?
zjgjxw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 141 點
下載積分: 2202 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2020-11-12
查看zjgjxw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-17 21:34
請看手冊,對應的設備不一樣,請用合適的變頻器來安裝使用。
我愛我家
zjgjxw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 141 點
下載積分: 2202 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2020-11-12
查看zjgjxw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-17 21:35
請把參數重新設置,就OK了!