最近在做實驗,用8段數碼管,數碼管公共端+5V,別的腳為0V,我想直接用西門子S7200的輸出點控制,可是輸出電壓是24V的,不知道有沒有可能不要外接繼電器控制,直接改變PLC輸出端電壓,從而可以直接使用,本人是新手,看教程看到這個實驗的,所以想試試的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157935 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 13:36
繼電器輸出的型號,公共端上接上5V,這一組輸出都成5V了。