樓主  發表于: 2012-09-20 21:31
PLC可以直接驅動電磁閥或繼電器嗎?本人是搞售后服務的,有40%PLC輸出點燒壞,出差的代價太高了,所以想請各位老師幫忙。謝謝!
lemon.zhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1406 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2019-07-29
查看lemon.zhou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-21 10:12
直接驅動沒問題,但建議加保險,這樣如果過負載可以避免觸電燒壞,可以5個觸電一個保險也可以10個一個保險,這個分局樓主自己定義了!