wellen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 189 點
下載積分: 6609 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-05-30
最后登錄: 2024-10-31
查看wellen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-22 21:29
我使用了一個128MR的PLC,用來控制FR-S500系列的變頻器。但是PLC是2手的,我寫了輸出的程序,PLC上的輸出指示燈有亮,但是實際沒有輸出,是不是點燒壞了呢?在軟件上有沒有辦法檢測這個點是否壞了???
接線方式:com1------- INV:SD    Y0------INV:STF    Y1-------INV:STR      Y2------INV:RH    Y3-------INV:RL
我估計是輸出點燒壞了,但是有沒有辦法檢測呢?
高人指點一下。
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-22 21:55
可能輸出點壞了,也可能是驅動輸出點的芯片問題。
保持每天一點小進步足矣。。。