164040066
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 241 點
下載積分: 759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2020-02-29
查看164040066的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-23 12:52
大家好,公司的設備出現控制器實際測量值與傳到PC上的值有時會
存在誤差,初步判斷為連接線有干擾,請問shield  與SG (signal  ground)該如何接才好啊,謝謝了
1 Shield      
2 SD (TXD)
3 RD (RXD)
4 RS (RTS)
5 CS (CTS)
6 DR (DSR)
7 SG (GND)
8 CD (DCD)
[ 此帖被164040066在2012-09-24 00:25重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 00:34
干擾的話應該是表現為通訊異常、中斷等,因存在誤差判斷是通訊收到干擾是否恰當?