我單位有一75KW西門子變頻器控制柜在運行時柜子上的電流表指示波動大不知為何?請老師給予指點







                        火石 363007204@qq.com
shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 12:40
風機的話應該是用的變轉矩控制,屬于平方轉矩負載,這個很難說要看現場情況,我們單位原來有臺廚房新風機也出現過變頻器過流跳閘,后來查出來是軸承壞了