601920185
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 235 點
下載積分: 873 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-05-16
最后登錄: 2024-04-06
查看601920185的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-24 12:23
遇到這樣一個工程,plc用的是s7200的cn226的,在導軌后面加一個EM277的模塊,用丹佛斯FC311的變頻器加一個控制卡,走profibus總線控制11臺變頻器,控制端子接12,27,來觸發通訊中的錯誤,程序怎樣寫,希望有做過這樣工程的大俠賜教,有程序最好。不勝感激。謝過。
我的郵箱601920185@qq.com
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9875 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-01-04
查看xcaq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-27 11:36
EM277只能做為從站,如果你想省成本用S7-1200吧