pengdw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 105 點
下載積分: 566 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-07-26
最后登錄: 2024-09-09
查看pengdw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-25 09:12
現用一款omron的2A固態繼電器控制15W的東方馬達調速電機,近期頻繁出現運轉過程中馬達不動作現象,更換固態繼電器后正常,但再運行一段時間故障再次出現,
繼電器返回OMRON檢測確認燒毀。
東方馬達控制器為交流,我現在用固態繼電器控制一根火線,零線沒有經過固態,請教這樣接法是否有問題。
另外我做過一實驗,用兩個已燒毀的固態繼電器分別控制火線和零線,結果馬達能正常運行,運行了20天無故障。
我還做過另一個實驗,使用快達固態繼電器,也是控制一根火線,到現在1個月了沒有出現故障。
請教各位前輩,幫忙分析下故障原因
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-25 13:04
固態繼電器最好不要用感性負載
這個人很懶,什么也沒有留下!