      在這次檢修中,發現一MCC室里的控制電源出了問題,控制電源來自隔離變壓器,N端對地電壓為零,L端對地電壓為230V,L與N端電壓為230V,根據隔離變壓器的原理,L端,N端對地電壓都應該為零,就懷疑是不是N端某處有接地的可能,用搖表和萬用表測量L端和N端對地的絕緣都是好的,檢測控制回路的外部接線也沒能接地現象,最后沒得辦法,就一個一個的控制回路加入控制電源來試,問題出現了,每加一個控制回路進來,N端的電壓在升高,L端的電壓在降低,把全部的控制回路都送電,發現N端對地有160V,L端對地的電壓只有70V了,控制回路中只有接觸器,其它的都是些接點,現在擴不清楚是什么原因造成成這個結果的,還有就是我們公司隔離變壓器出來的L端和N端對的電壓都有,正常的情況下基本是平分的,這種現象正常不?
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-26 19:40
應該是隔離變壓器質量問題(可能沒有屏蔽層),也有可能是接地線性能不良,應該是感應電壓。請看圖片:



由于隔離變壓器一次側線圈與二次側線圈間有電容影響
因此,一般質量好的隔離變壓器一次側跟二次側間都有屏蔽層(如果是單屏蔽,側有一圏不短路的銅皮,如果是雙層屏蔽那么是二層)。
我碰到過的都是單屏蔽層,一圏不短路的銅皮引出一根線,專門接在地線上。

如果1:1 隔離變壓器接在220V電源上,輸出端二根線上電壓平分(都是110)
那么我們的普通降壓變壓器,輸出端也要有110V(或其它任意電壓),那不要觸電?