xtlovecjc199
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 606 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2016-08-20
查看xtlovecjc199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-25 22:25
問題1;FX1N-60MR中y0,y1無法發出高速脈沖來驅動步進驅動器,輸入x0后y0啟動過一段時間斷開,但是步進電機只有聲音不轉動,前提步進電機接線細分沒什么問題,因為換成FX1S的PLC,步進電機就可以轉了,請問為什么,,好困惑,,急急急,,
問題2;FX1N-60MR型號的PLC可以驅動FX2N-1PG的定位擴展模塊嗎,,,大俠指教,,
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-26 12:25
要換成晶體管MT的才可以發出高速脈沖
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗