樓主  發表于: 2012-10-03 13:03
有一臺英威騰55KW變頻器,無負荷時母線電壓正常,隨著啟動頻率的上升,母線電壓跟著下降,最后報故障UV,(母線電壓低),三相電源正常,查整流橋無問題,不知是何原因?
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2021-02-17
查看my1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-03 19:38
掛負載檢測主整流電源電壓