paw333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 204 點
下載積分: 2532 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2006-10-05
最后登錄: 2024-09-11
查看paw333的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-03 22:37
今年3月份我司對3臺150KW循環水泵進行了變頻節能改造出現了以下問題,請各位大俠指點:
1: 節能改造后電機出現電機軸承定期損壞,軸承表面出現明顯打火痕跡,軸承間隙明顯過大,電機噪音明顯增大.

2: 電線出現過熱現象,類是渦流情形.

3: 開關柜補償電容出現明顯過熱,其中一組已經出現了過熱漏油.

以上請高手指點聯系我.yuqiufaxm@qq.com

linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-03 23:23
1.是否上限頻率設定過高,軸承壞?谠胍舸罂赡芘c載波頻率設定有關。  
2.電線比工頻熱是正常。
3補償電容的問題是由于變頻器的整流元件的存在,產生諧波電流造成的。