h30631
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 230 點
下載積分: 812 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2018-04-17
查看h30631的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-08 19:57
各位好~
PLC 是 FX 系列,每臺機臺有配一部電腦(CCD使用)
像機臺有出現異常時會給HMI訊號,使得跳出錯誤訊息,那如果要讓PC也可以讀出此訊息該如何做呢?
目的是希望可以讓電腦讀出機臺的停機錯誤項目&停機時間,能讀出就可以統計報表,也希望可以及時網路監控
煩請各位高手解惑~
[ 此帖被h30631在2013-01-03 17:07重新編輯 ]
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-09-19
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-10 10:57
用 MX+VB6 去連
透過 網路+HUB 去連線
不過 FX 的網路模組不便宜

簡易的連線程式,論壇有
自己找一下,修改一下就可以用了

http://www.24x7lending.com/read-gktid-58477.html
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G