樓主  發表于: 2012-10-10 11:57
   用松下FP-X PLC伺服用松下A5系列的,現在想用5V電壓來發脈沖,請問PLC與伺服驅動間要怎么接線?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-10 14:13
A5的伺服用24V和5V的兩種電壓都可以,只是接線的針腳不同,具體是哪個我也記不住,手冊上說的很清楚。自己找找看。