樓主  發表于: 2012-10-10 11:57
   用松下FP-X PLC伺服用松下A5系列的,現在想用5V電壓來發脈沖,請問PLC與伺服驅動間要怎么接線?
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-10 13:27
你看下FP-X的說明書撒,上面有說明,脈沖方向接4條線,還有些什么報警之類的,最好去看說明吧!不是很難!
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-10 14:46
引用
引用第2樓wyhghmei于2012-10-10 14:09發表的  :
說明書上只畫出了24V的接線圖,我接了24V的伺服電機會轉可是換成5V后伺服電機就不轉了。為什么?