ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-10 14:00
線路是這樣的,漏電開關出來又接了一個斷路器,如果斷路器后面的電路漏電了,漏電開關會不會跳閘?
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-10 20:34
只要漏電就會跳閘。