jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-10 16:07
以前一直用日系的,第一次用200的PLC.請教一下

以224XP為例: DCDCDC的,輸入部分   1M 只能接24—嗎?接負的話就是PNP型了,是否也可以接24+   變成NPN型接法??

                         關鍵是輸出,晶體管輸出的。1L+ 肯定只能接24+ ,那么1M只能接負?
                沒有200的輸入,輸出的內部的等效圖,所以上論壇問一下,確認一下。
                        
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-11 09:15
關鍵是輸出,晶體管輸出的。1L+ 肯定只能接24+ ,那么1M只能接負?象三菱的COM只能接負極。

輸入沒問題的,看M接什么極性了。
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-12 08:25
再問一下,L+和M,那個相當于三菱的COM點。
也就是Q0.0輸出的是什么極性,因為我要把輸出的Q0.0接繼電器線圈,線圈的另一端接什么極性。
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-12 08:59