ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-11 08:53
需要檢測的液體是酒精,酒精是在管路里流動的,我只需要檢測管路里是不是有酒精,給一個NPN開關量輸出即可,最好是要有傳感器的牌子和型號。我之前使用的是一個流量開關,干黃管的,但是考慮到干簧管的壽命的問題,所以還是不是最好的選擇?茨懿荒芡ㄟ^液壓什么的檢測,感謝!
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-11 10:44
你可以使用基恩士液體檢測光纖,型號是FU-95S,有管道安裝型,和滲入型。不過是日貨,價格還很高的。
眾人拾柴火焰高 13791826912------