run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-08-31
查看run324的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-11 18:46
請教各位:

1、十分鐘左右一立方水從常溫加熱至60攝氏度需配多少KW電發熱管?

2、前處理用的脫脂槽儲水一個立方,水是噴淋循環的且不斷損失熱量,該配多少KW的電發熱管?
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-12 10:05
1、十分鐘左右一立方水從常溫加熱至60攝氏度需配多少KW電發熱管?
ans:用蒸氣循環比較有可能在10分鐘,如果要用加熱器大概要18隻15KW的加熱管.

2、前處理用的脫脂槽儲水一個立方,水是噴淋循環的且不斷損失熱量,該配多少KW的電發熱管?
ans:儲水只要加的到工作溫度,脫脂噴淋循環的量也不是很大,如果加溫的到的容量應該就不是問題.

這麼大的水槽PID跟循環系統調整是很不容易的
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog