做個設備:X軸2個伺服都是正反轉絲杠,Y軸1個伺服,Z軸2個伺服。動作都是單獨的,有時候一起動作。PLC選的是FX3U-60MT。
1.定位模塊是選2個FX2N-1PG好 還是選1個FX2N-20GM好 。
2.假如設備工作中我按暫定鍵設備會停止,再按啟動,PLC控制的伺服會繼續前個動作進行,定位模塊控制的伺服可以嗎?
3.定位模塊里自帶回原點功能,我想用伺服內部的回原點功能可以嗎?我只想用定位模塊的定位功能。
4.編這個程序需要注意什么?大家集思廣益。我想少出點錯。
謝謝高手幫忙