工藝要求是想讓伺服自鎖手動前進,碰到第1個限位手動速度變小繼續前進(只有減速沒有停頓),然后碰到第二個限位,自鎖解除。
現在的問題是,雖然碰到了第一個限位,但是沒有減速,從監控數據里看,變速數據寫入成功了,但是沒有在當前的運行中使用,知道下次手動運行時才起作用。
是不是定位模塊不支持連續手動工作時的速度變化? 還是我寫的程序有問題 程序如下
程序中 X6E是第一個限位 X6F是第二個限位
求大俠幫我看下
[ 此帖被yxl8301182在2012-10-13 13:16重新編輯 ]