六月半夏
熱愛工控行業...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 1498 點
下載積分: 11272 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2013-10-02
查看六月半夏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-13 21:28
1、今天,用模擬量調速程序,把AQW0寫成了QW0,結果前面按下I0.0,Q0.0無輸出,像沒按一樣,檢查程序,發現把模擬量符號A寫掉了,有地址沖突,PLC總是輸出最后一個鎖定的狀態,Q0.0輸出不了。

2、今天,模擬量調速完成后,調試USS通訊,程序編好后,下載,變頻器參數也全部修正過來了(主要改變P0700=5,P1000=5),程序運行,變頻器上電,給了啟動信號,結果發現變頻器無輸出(0HZ),明明分開調是好的。有點懷疑是不是地址有沖突,但檢查沒沖突,又懷疑是P參數有沒設對的,結果核對沒錯,最后懷疑是模擬量程序與USS程序之間互相干擾,難道不能共處一室,這情何以堪,感覺不太可能,沒道理。過后我發現我們給的speed值太大了,我記得,老師重點強調了這里speed輸入多少,并不對應是實際輸出頻率,而是最大頻率的百分數(是百分數還是實際值由參數設定),看我們給的speed值(VD1000=1000),50HZ*1000%=500HZ,遠遠超出了P1082=30.00(電機最大頻率)。試著修改了speed的值,當輸入50時,輸出頻率為25HZ,電機終于啟動。最后發現一個問題,當你的speed值輸入很大時,變頻器會輸出上次的實際輸出頻率,變頻器有封鎖功能。

3、今天做PLC與變頻器用USS通信,Wincc通過OPC去控制PLC,項目非常簡單。Wincc控制啟停,輸入輸出域設定轉速,輸入輸出域連接OPC變量VD1000,VD1000對應USS_CTRL  speed端,結果上電調試,Wincc上輸入一個值,變頻器無輸出,看PLC程序上speed端顯示“NAN”,根本沒有把值傳過來,檢查了一遍Wincc和OPC都沒什么問題。我懷疑OPC是不是不能傳遞V地址類變量(平常玩s7 300搞的全是仿真,對應的都是M類地址,學?拥,用到的都是仿真),得了,把VD1000換成MD25,在OPC里重建項目MD25,Wincc里連接變量MD25,上電調試,輸入值時,speed仍然顯示“NAN”,什么情況?原來都是我們一廂情愿。偶然發現當我們在speed端輸入一個值,比如50時,它立馬顯示成50.0,難道是數據類型不匹配(老師提到過),該不會是實型吧!不管,試下再說,在“轉換”下,添加了一條雙整轉為實型的指令,MD25內裝的就是實數了,MD25送speed,上電調試,Wincc輸入50,變頻器顯示25HZ,電機運行正常,問題解決,一天過得真快啊。

若你是高手,請一笑了之。
不管問題是大是小,解決了,你就很棒。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zyfzxh) 好貼!
  • 下載積分:+10(ymmfa) 好貼!
  • 下載積分:+5(ccy5156) 分享經驗
  • 下載積分:+5(竹葉三) 感謝分享實際經驗。我也 ..
  • 下載積分:+2(guochunyi) 分享
  • 新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
    yaozg
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 264 點
    下載積分: 7300 分
    在線時間: 157(小時)
    注冊時間: 2010-09-15
    最后登錄: 2023-11-17
    查看yaozg的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-10-13 22:03
    看了第1條覺得編譯都過不來,怎么試I0.0和Q0.0,我認為樓主才是高手。