樓主  發表于: 2012-10-15 08:23
如題,一上電時,伺服就出現AL10報警,我看報警說明是電壓過低,請問有碰到過的嗎?該怎么修,是哪能壞了,還望大家多多指點呀,急!
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-15 09:15
電壓過低?
檢查來源電壓與伺服電壓是否壓降太大,或是你給的電壓源給錯了。
比如伺服是AC 380V,你給它 AC 220V。