如題,一上電時,伺服就出現AL10報警,我看報警說明是電壓過低,請問有碰到過的嗎?該怎么修,是哪能壞了,還望大家多多指點呀,急!!
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 693 個
工控威望: 846 點
下載積分: 1406 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-02-10
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-16 09:58
AL10是電源電壓低,看看是不是接錯線了,或者變壓器有問題