直路彎路
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 114 點
下載積分: 489 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2024-04-15
查看直路彎路的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-18 19:26
有一臺切布機,其中控制橫切布的電機是臺達B2,750W,:工作動作如下,當送布結束后,切布電機帶動超聲刀進行切布,兩邊裝有接近開關,用伺服電機脈沖控制長度,達到快速切布的效果,也可以用手動控制電機來回運行,(前兩種都可以達到一碰到接近開關就停止的效果)
程序中有個復位按鈕,用于急停后(電機不在兩個接近開關中),按下復位按鈕后,電機將以很慢的速度向其中一個接近開關靠近,一碰到接近開關就停止:

           但現在的問題是電機復位移動時,碰到接近開關也不停止下來,一直往前走,直到伺服出現報警AL0006,
        1|接近開關無問題,
        2,我用在線監視, 當碰到接近開關后,已經斷開脈沖輸出指令DDRVI ,但我看到EH主機上脈沖輸出端口還亮著,
        3,
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-25 22:16
肯定是干擾啦,我碰到過。是的直流電源干擾,我還發現一種情況就是24V+電源不接,也能轉。最后將24V電源隔離OK