liuzhentong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2011-02-22
最后登錄: 2019-08-02
查看liuzhentong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-19 09:08
圖片:
1 如圖我的理解是
必須0.01閉合,才執行IL和ILC之間的程序。0.01沒有閉合不執行IL和ILC之間的程序。???????請問專家對嗎


2
@MOV #1 6    請問#代表什么意思,是將1傳送到6嗎???? 歐姆龍8位 10位 16位 32位用什么字母表示  
[ 此帖被liuzhentong在2012-10-19 09:31重新編輯 ]
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-11-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 09:26
是的,類似MC MCR一樣的主控指令
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-11-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-19 17:12
引用
引用第2樓sjm213于2012-10-19 11:32發表的  :
我記得歐姆龍IL條件不通時執行連鎖內程序,0.01閉合時反而會不執行了。

斑竹說反了,不信你用PLC運行試試看。
3樓  發表于: 2012-10-19 17:16
如果不用call指令在機床有多功能是就用IL 和ILC    記得成對使用。

溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手