我有一個24V電壓,要傳到300-400米遠,去給一個聲光報警的燈,可以嗎?400米遠?



我這邊就是不想重新挖溝埋線了呀。水箱的水位報警的線,利用現有的線,直接拉到監控室里。
這樣成本要小一點的撒。

弱弱的問,要是用485通訊做,可以傳的到嗎?就是我在監控室里再放一個PLC,2個PLC做通訊,
這樣可以嗎  ?用現有的2根線做通訊傳,但是,不是屏蔽線。
[ 此帖被jack0510在2012-10-22 10:28重新編輯 ]
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 16:13
是2根接到聲光報警的線,借用了消防的2根現有的線。不能接220V啊。是接觸器后面出來的呀。

阿有什么辦法撒?
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-22 10:26
3樓  發表于: 2012-10-23 09:47
感謝各位,我現在用36V直流,測壓降?葱Ч
如果在24V的話,就去直接驅動報警器。
[ 此帖被jack0510在2012-10-23 09:57重新編輯 ]
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-02 16:30
今天試了,24V差不多變成23V,拖一個蜂鳴器,響了,沒問題。