pxlqq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 107 點
下載積分: 460 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2021-08-26
查看pxlqq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-20 00:35
300的CPU掛兩個從站,運轉一段時間后,怎么報錯啊,我也有OB86塊,如下:
分布式 I/0:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號: 123
DP 主站系統 ID:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  2047
DP 主站的邏輯基址:  1023
所需的 OB:機架故障 OB (OB86)
過一段時間又好了。
通訊線也換了,接頭也換了。
求教高手怎么處理啊。
請高手們,把處理方法發到pxlqq@163.com不勝感激
jswxhl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 166 點
下載積分: 695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-08-10
查看jswxhl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-05 23:13
DP的屏蔽接地能與變頻器的接地共地嗎?是否會有干擾?