樓主  發表于: 2012-10-21 00:20
威綸TK6070IH跟三菱FX通訊正常,換成TK6070IK后通訊不上,同樣的程式,同樣的通訊線,不是一臺通訊不上,是一批(20臺左右)都通訊不上,當然通訊線也不是一條,20條左右通訊線,全試過了,但是用TK6070IH全部都OK的!什么問題?軟件是V451版本的!通訊設置跟TK6070IH一模一樣,同一程式來的!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-21 08:40
我用TK6070IK與fx1s可以通訊,與fx1n死活不行,威綸官方上說TK6070IK要選fx2n支持與fx2n,fx1n通訊,觸摸屏編軟上卻是fx0n/fx2選項支持fx1n。