ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-22 16:27
圖片:
圖片:
由于我現在有一臺東方步進電機,但是沒有驅動器,我使用國產的雷塞DM442,上位機是松下FP SIGMA PLC,接線輸出脈沖后,遇到以下情況:PLC上可以看到脈沖輸出,現在只能執行JOG +  ,JOG-不能動,其他例如做梯形加減速運動也不行。HOME也不行。請教高手是什么原因,是接線問題,還是本身這個東方馬達就不能用我現在這個雷塞驅動器?
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-22 17:18
補充下,東方步進電機是2相四線的。雷塞步進驅動器是2相混合式驅動器
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-22 21:52
引用
引用第2樓wenrong于2012-10-22 17:37發表的  :
二大問題:1:接線問題,線路沒接對。2:PLC程序問題,PLC輸出的不是方向加脈沖。

我用的是CW CCW模式,按照松下PLC說明書接出來,來回也換了很多種接線方式,就只有目前這種方式,可以實現JOG+,其他要不是沒反應,要不就是馬達嘯叫!真不知道該怎么辦了?糾結中!
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-23 08:43
引用
引用第4樓詩人的眼淚于2012-10-23 07:20發表的  :
哇。老兄,你的接線好亂哦

呵呵,實驗用的,沒講究那么多啦!
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-23 08:45
引用
引用第5樓永無止境下去于2012-10-23 08:26發表的  :
必須要方向+脈沖。然后驅動器的撥碼是否對應上2.8A。馬達嘯叫一般是接線錯誤或者脈沖頻率過大造成步進電機失步。使用附加加減速指令試下。

謝謝!使用CW+CCW應該還是可以的吧
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-23 10:01
引用
引用第8樓wenrong于2012-10-23 09:34發表的  :

可以什么可以。W+CCW也叫脈沖加方向控制碼??

難道CW+CCW模式就不能控制電機轉動?你可以選擇脈沖+方向或者正負脈沖模式控制吧
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-23 17:39
開始我使用的是松下FP SIGMA CPU單元上的脈沖輸出,幾經折騰不行,換成擴展模塊PP21 2 軸的脈沖模塊。后搞定!感謝上面為我出謀劃策的朋友!