例如:|---M90-----[DDRVA   K90000  D200  Y0 Y2]    D200:運行速度   觸摸屏上顯示:代碼為(D8140) ---設置顯示5為數,保留小數2位。
以上程序我測試時:首先歸零為,在運行,看觸摸屏上(D8140,數據變化)---0---------900,0--------900,0------412.5 (這個數值歸零以后0走到900以后還沒有走完整個行程,然后超過900以后第二次有0----900去,以此類推),不明白怎么回事情。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2817 個
工控威望: 4443 點
下載積分: 213523 分
在線時間: 3175(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-13
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-22 17:55
看來你沒搞清楚絕對定位的方法。!還是用帶加減速脈沖輸出指令吧你。