axxxa
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 5148 點
下載積分: 4558 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2010-10-31
最后登錄: 2023-11-21
查看axxxa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-23 16:04
           以前都是用三菱FX小型機,現在改用信捷XC系列的PLC覺得比以前方便好多,仔細想想在小型機里面三菱比信捷真的強些嗎?比如說:如果我要用PLC(MODBUS-RTU)通訊來控制4臺變頻器運行。
以前用三菱的PLC寫程序都把人累死,F(xiàn)在改信捷XC3-32MT-E比以前節省了一半的編程時間還不止。而且用三菱FX2N還要另外買485BD板.并且信捷的功能指令更加豐富靈活。
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-09-20
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-23 18:05
看來樓主終于嘗到了甜頭,我自從開始用信捷的plc后再也沒買過新的三菱PLC。
不過信捷的軟件還有待提高,支持國產也能得到實打實的好處。
小型機三菱已沒辦法再性價比上跟信捷比了,反正我信了!
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-09-20
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-25 11:23
引用
引用第16樓liyisong11于2012-10-25 10:32發表的  :
信捷的挺好,就是有一個問題想請大家幫忙解決下,信捷plc控制伺服驅動器回零點,用機械開關做零點信號老是回部準,怎么能用編碼器的零點回零點啊

我從來不用回原點指令,我一般都用絕對定位或相對定位回零點,每次都準。
用機械開關回零點對機械開關要求很高,因為很難保證每次的響應速度和位置都一樣。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手