PLC為無源輸入,就是輸入端的com和輸入端子X相連就能輸入信號那種。傳感器需外接電源,傳感器輸出信號為 24V和0V兩根線,輸出信號線該怎么和PLC的輸入端子相連呢?如果PLC為源型輸入,又該怎么連接呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157945 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-25 10:58
0V接到輸入端子。
請查看NPN和PNP相關介紹。