kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2024-03-15
查看kgao08885的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-25 20:32
大家都來編程序(用三菱PLC)

自動控制順序是:
         1、開機電機反轉自動回到E點,當接到E點的接近開關信號后,電機正轉到C點后,電機停止3秒后,反轉到D點,D點停止4秒后,D點到C點往復兩次后回到E點停下不動;
                2、當手動與自動開關指向自動控制并啟動自動按鈕時,電機開始從E點停止3秒后正轉到A點,在A點停止30秒后;
                3、電機反轉到B點;到達B點電機停止3秒后,電機再一次正轉到A點,此時電機在A點停止9秒后,
                4、電機反轉至C點,C點電機停止時間為3秒;
                5、3秒后電機繼續反轉到D點,D點電機停止時間為4秒,后電機從D點到C點往復兩次后,回到起始點E點;
                6、E點電機停止3秒后正轉到A點進入下一個循環。



        A點——————B點————————C點——————————D點————————————E點


        
[ 此帖被kgao08885在2013-12-09 08:51重新編輯 ]
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
blitzcrank
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 196 點
下載積分: 4066 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2014-08-13
查看blitzcrank的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 11:47
請教樓主 A點到E點有接成一個循環嗎

即是A點過到E點 再過去又回到A點

確認這個一下

不才研究研究 可以幇您寫下

請多多指教
blitzcrank
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 196 點
下載積分: 4066 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2014-08-13
查看blitzcrank的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-26 15:46
類同12樓所想

motor要做的就是兩件事: 前後走(或者說是左右走 看您想要的)

開機之後只要維持運轉 叫它一個一個動作跑就行了

看是要用step寫   一個step跑完緊接下一個

還是用timer     計時完後做下一個

程序一定不難 只是動作多 編程必定要花時間想

祝您編程順利....