cmeren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 599 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-10-17
最后登錄: 2022-05-04
查看cmeren的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-28 09:37
求教各位大俠, 用普通三相電機帶動橫梁移動,用編碼器檢測距離,移動距離由觸摸屏輸入。如何實現精確定位,怎么克服移動時的慣性。如何編程,最好有類似的實例。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 986 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 18338 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-08-24
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-06 21:34
編碼器+普通三相電機是很難做到精確定位的。就是加剎車或是離合器都不行,以前我試過。如果通過變頻品來控制三相電機,且速度不快的情況下,誤差也還在2MM內。樓主這種情況只有用伺服或是步進控制了。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 986 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 18338 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-08-24
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-08 20:37
引用
引用第28樓ljsheng518于2013-01-07 21:14發表的  :
我們廠用西門子S7-200PLC,控制普通電機,編碼器安裝在電機軸上,定位很準確。



有多準確?誤差是正負2個絲還是5個絲?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。