樓主  發表于: 2012-10-28 18:16
單位用的三菱PLC,脈沖信號有經電阻連放大器的,有經光耦連放大器的,有什么區別么?
lsw669007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 335 點
下載積分: 663 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2006-08-19
最后登錄: 2024-11-10
查看lsw669007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 15:39
供電電壓是24V,控制器輸入電壓是5V,所以串接2K電阻作降壓用,而且電阻要盡量靠近控制器端否則受干擾