qinliangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 145 點
下載積分: 487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-30 10:32
小弟第一次用Q系列PLC,對D/A轉換模塊Q68DAIN不是很熟悉,要實現功能:把PLC內部數據寄存器D20~D27的數字值轉換為4~20mA模擬量輸出,所以把一些相應的硬件配置和軟件參數設置如下,請教一下各位大俠,望指點,不勝感激~~~~~~~~

1.硬件配置圖




2.軟件參數配置圖:



  


3.D/A轉換梯形圖:X90(模塊READY),X99(運行條件設置完成標志),Y99(運行條件設置請求),Y91~Y98(CH1~CH8輸出允許)



rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-30 13:00
說一下,Q的D/A模塊好像是占用16點的,緩存地址好像不應該是H3,H9試試,通道輸出允許可以加個條件,一起探討查證~另外如果用智能設置軟件,這些程序都可以省掉
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-30 18:37
那個不是槽號,是16進制的緩存首地址,軟件以前用的忘記了,現在Q PLC都是用的GX-WORKS,集成智能模塊設置軟件的