樓主  發表于: 2008-05-26 10:27
我單位的設備用FX2N控制變頻器,PLC和變頻器通訊用FX2N-458-BD擴展模塊,但現在PLC的通訊口壞,不能讀寫程序,向高手請教能否用458-BD擴展模塊讀寫程序,如何接線操作。謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9661 個
工控威望: 8546 點
下載積分: 16705 分
在線時間: 5321(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-12
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-26 12:19
理論上是可以的
就是和電腦連線麻煩
建議你買一個2N-422BD,然后用以前的編程線連接它,編完程序再換回485
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9661 個
工控威望: 8546 點
下載積分: 16705 分
在線時間: 5321(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-12
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-27 13:18
引用
引用第3樓daizhi于2008-05-26 12:55發表的  :
不行!!!!通訊口壞實質是電路損壞,芯片不換,用什么BD都不行1


不一定,有時只是通訊口壞,不影響電路板