這個設備調試過很多臺了,都沒問題,今天出現這樣的錯誤提示。
認真確認選擇下載的項目,仍然無果。
而且Q總線連接后PLC CPU所有指示都熄滅,cpu當然沒工作了。拔掉通訊線PLC系統正常。很郁悶呢!

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 08:21
樓主使用的應該是QBUS(總線)連接觸摸屏的方式吧。

這種連接異常的時候,PLC的燈的確可能會熄滅,甚至屏不通電的時候,PLC的燈也可能熄滅。

有二種常見錯誤,你相應檢查一下:

1,通訊線不對,好多人使用的這個連接線都是國產的,難免有質量問題(QC05B,QC12B,GT15-QC12B等)

2,沒設置好,或沒寫入Q總線的通訊驅動程序,這個看下兩圖:


  
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-03 08:22
如果確認連接機器設置或通訊驅動程序無誤的話,換根線試試吧!