樓主  發表于: 2012-11-02 22:49
S7-300主站和從站之間有60M左右,用的是鎧裝屏蔽電纜做通訊線,附近有變頻風機,風機已啟動對通訊有干擾,接地了效果也不怎么好。還有什么好方法可以消除干擾碼?
shengya18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 523 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-10-20
最后登錄: 2014-12-21
查看shengya18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 13:32
變頻器到風機的聯接電線穿金屬管。OK