gehonbin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 133 點
下載積分: 550 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-10-28
最后登錄: 2012-12-16
查看gehonbin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-04 17:25
編碼器是AB相的只接A相可以用嗎, 我只要單相計數?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-04 17:45
完全可以,一樣用。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-08 23:13
引用
引用第5樓gehonbin于2012-11-08 19:32發表的  :
請教一下 編碼器受振動PLC就計數,這樣測量就有誤差,怎么解決?

因為你是把AB相高速計數器作單相使用了,機械本身精度不是很高,在振動的時候可能會使編碼器時不時的就會產生脈沖,這些脈沖就會累加起來,建議還是使用AB相脈沖來計數,可以避免樓主所說的振動誤差。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗