mynamrgujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 222 點
下載積分: 788 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2022-11-30
查看mynamrgujian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-06 11:21
圖片:
FROM    H2    H2E0    D1550    K24
這個指令中  H2   是  CPU后面的  第3個智能模塊。   H2E0是那個智能模塊里手冊上的地址。   k24是  24個字 都寫進 D1550和后面的 23個 。


我上1個圖  這是   這個程序的PLC!

QH42p 是 1個輸入和輸出的模塊。應該是不計入H2的   智能模塊數的!  

然后后面的是1個CCLINK模塊qj61bt11n  (這個模塊的CCLIN 接了4臺 東芝的變頻器!我也看了qj61bt11n的地址是0  然后4太變頻器分別是 1 .2.3.4)
  
現在我想問一下大家!這個  指令中的H2也就是 第三個智能模塊所指的是 哪個 位置?
[ 此帖被mynamrgujian在2012-03-06 19:43重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2841 分
在線時間: 9503(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-06 11:33
在Q系列中,H2是指模塊地址分配的首地址,而非FX系列中的模塊號。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2841 分
在線時間: 9503(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-09 20:06
有這會兒質疑回答的時間,翻手冊早就解決問題了,。


已經告訴你了,是IO號而非模塊號,還要多問什麼。

FX下的FROM指令:



Q下的FROM指令:



要多看,而不是指望幼兒園的教育,老師手把手的教你吃飯。
樓主留言:
我吧百度上能找到所有FROM的視頻什么的都看了。Q系列的編程手冊我也看了!包括你的回復中的  我還是不懂。我只想問問我照片上的那個系統H2所指的事不是QJ61BT1N的這個 特殊模塊!