要求完成一個時間段的控制,需要時間繼電器來實現,有一個攪拌泵,要求它工作2小時后,停止一小時,再工作2小時這樣一直循環下去。本來很簡單的一個動作,后來用時間繼電器做了,不能實現,調試結果是這樣的:工作2小時候停止了,再等一個小時后兩個時間繼電器一直在搶動作,不停的動作,讓我實在是想不通,在PLC上電路圖一樣能夠實現的,用時間繼電器不知怎樣解決這個問題,用PLC代價又太大.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(靜芳) 神馬都是浮云。
  • 下載積分:+1(1712131502) 你夠傲哦,不理我
  • 困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
    youzida_121
    由自達
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 900 點
    下載積分: 1955 分
    在線時間: 285(小時)
    注冊時間: 2011-02-15
    最后登錄: 2024-09-08
    查看youzida_121的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-11-11 13:19
    出現這種現象的原因出在時間繼電器的選擇上,應選用工頻變壓器降壓供電的那種時繼(比較重的那種),采用高頻變壓器降壓供電的時繼(重量比較輕),就會出現這種現象(這是因為高頻變壓器輸出端有一個比較大的濾波電容,使時繼的觸點釋放滯后)。你這個電路只要工作幾十分鐘,你的接觸器線圈就完蛋,我就吃過這種虧。
    youzida_121
    由自達
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 900 點
    下載積分: 1955 分
    在線時間: 285(小時)
    注冊時間: 2011-02-15
    最后登錄: 2024-09-08
    查看youzida_121的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-11-11 13:22
    引用
    引用第26樓lqbzlqbz于2012-11-11 11:11發表的  :
    增加一個繼電器轉換就搞定。

    多個香爐就要多燒一柱香,你是有錢人的做法。
    youzida_121
    由自達
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 900 點
    下載積分: 1955 分
    在線時間: 285(小時)
    注冊時間: 2011-02-15
    最后登錄: 2024-09-08
    查看youzida_121的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-11-11 13:25
    我試過將高頻變壓器濾波電容的引線腳剪斷一邊懸空,可以工作,但可靠性不高。