shilinhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 194 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2024-12-19
查看shilinhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-09 13:10
三菱PLC       DTEST K2M200 D100 M100     請問這個指令是什么意思?指令執行時什么條件M100置1? 謝謝了。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-09 13:41
根據D100中的值測試K2M200為起始地址的位狀態。

例如:D100中為5,那么測試M205的位狀態,M205為ON,M100為ON,M205為OFF,M100為OFF。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(blitzcrank) 學習了