fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1222 個
工控威望: 3492 點
下載積分: 4394 分
在線時間: 1973(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-09-22
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-12 20:37
在外面臨時接條RVVP多芯電纜不就行了嗎。。。就可以驗證你的程序有沒有問題了。。。大哥。。。