樓主  發表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
hlyhfj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 181 點
下載積分: 4782 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2018-06-13
查看hlyhfj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 22:05
應該自己先動手把自己認為有問題的線路給改了 有沒有用自己增加經驗嘛